Q:主站CPU不能识别ET 200X的诊断信息怎么办?

A:ET 200X启动错误(例如无负载电源),主站CPU(S7-300/S7-400)不能识别ET 200X的诊断信息,即使负载电源又提供,CPU仍然不能识别。OB82不产生诊断中断,"SF DP"(S7-300 CPU)和"DP EXTF"(S7-400 CPU)灯不闪烁。        

补救措施: 如果CPU不评估ET200X的过程诊断(例如 OB40)如果没有调用SFC59 参数化ET200X的模块,ET200X 作为一个标准的DP从站,必须下载ET200X的GSD文件。安装过程参考FAQ"Integration of a GSD file in STEP 7",Entry ID 2383630。GSD文件下载参考FAQ Entry ID 113530。安装之后,ET200X从站位于HW catalog,"PROFIBUS DP Other Field Devices"下,"Properties - DP slave",中"Parameter Assignment"栏中标注诊断警报。看下图: